之前沒有用過1500,有個項目客戶指定要用1500的PLC,項目大概情況是現場有50多個測試工站,每個工站有對應的控制點位,數據采集,但是項目預算有限,所以想用一個1500的CPU通過以太網通信走M(jìn)ODBUS-TCP協議連接現場50多個站點,現場50多個站點采用國產帶網口的PLC,獨立控制每個工站的邏輯控制,數據采集,主站的1500只負責實時去下面每個工站讀取采集到的數據,下發開機、停機命令。這樣的方案可行嗎?另外如果可行的話主站的1500是不是只需要電源加CPU就可以了,不需要再擴展IO模塊那類了。
請大神們指點一下。謝謝!
當激情不在的時候,我們還剩下什么?
xuzhanily
kakasese
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 76 個
工控威望: 196 點
下載積分: 1186 分
在線時間: 324(小時)
注冊時間: 2012-03-28
最后登錄: 2024-08-17
查看xuzhanily的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-12-20 17:21
1500CPU+SMART200(帶網口的CPU)的方案可行,走PROFINET IO通訊,數據通訊都是MS級的,肯定可以滿足需求