anl1984
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 110 個
工控威望: 168 點
下載積分: 438 分
在線時間: 93(小時)
注冊時間: 2007-11-26
最后登錄: 2024-05-19
查看anl1984的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-12-17 20:11
之前沒有用過1500,有個項目客戶指定要用1500的PLC,項目大概情況是現場有50多個測試工站,每個工站有對應的控制點位,數據采集,但是項目預算有限,所以想用一個1500的CPU通過以太網通信走MODBUS-TCP協議連接現場50多個站點,現場50多個站點采用國產帶網口的PLC,獨立控制每個工站的邏輯控制,數據采集,主站的1500只負責實時去下面每個工站讀取采集到的數據,下發開機、停機命令。這樣的方案可行嗎?另外如果可行的話主站的1500是不是只需要電源加CPU就可以了,不需要再擴展IO模塊那類了。
請大神們指點一下。謝謝!
當激情不在的時候,我們還剩下什么?
13821917697
承接電氣自動化項目、電氣接線圖設計、IO點表、電氣元器件選型
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 743 個
工控威望: 3130 點
下載積分: 12952 分
在線時間: 1010(小時)
注冊時間: 2019-12-26
最后登錄: 2024-09-20
查看13821917697的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-12-17 20:18
放棄吧 這個方案不可行。我說的不可行是下位機響應會特別慢。modbus tcp協議 單次只能走120多個字,你這么多個站,讀和寫的功能碼還不一樣,你想想你輪詢一圈得多久吧。發個開命令 過兩分鐘啟動了,我要是甲方我肯定接受不了
13821917697
承接電氣自動化項目、電氣接線圖設計、IO點表、電氣元器件選型
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 743 個
工控威望: 3130 點
下載積分: 12952 分
在線時間: 1010(小時)
注冊時間: 2019-12-26
最后登錄: 2024-09-20
查看13821917697的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2021-12-17 21:54
具體的還是看你單個站有需要多少條報文,你就算到了1500里面,你最終還是需要上位機的 為什么不直接弄個上位機呢
13821917697
承接電氣自動化項目、電氣接線圖設計、IO點表、電氣元器件選型
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 743 個
工控威望: 3130 點
下載積分: 12952 分
在線時間: 1010(小時)
注冊時間: 2019-12-26
最后登錄: 2024-09-20
查看13821917697的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2021-12-17 22:47
你試試modbus網關 那個采集速度賊快價格肯定比你1500便宜,而且你現在也不好買到貨