海你好咸
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 307 個
工控威望: 389 點
下載積分: 2758 分
在線時間: 198(小時)
注冊時間: 2018-12-22
最后登錄: 2024-12-20
查看海你好咸的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-12-19 15:29
圖片:
一個旋轉上下料機構,用的是匯川IS620N伺服,MS1H1電機200W的。采用離線慣量識別得出120的慣量值!,在開啟使能后伺服就“尖叫”!

請教這個情況就使用這個慣量,然后調整其它參數能解決嗎?還是這個“機構”設計有問題?第一次用匯川
zlcp123
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 129 個
工控威望: 4320 點
下載積分: 13670 分
在線時間: 557(小時)
注冊時間: 2018-09-11
最后登錄: 2024-11-26
查看zlcp123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-12-20 09:31
200W電機才多大力矩,這機構旋轉力臂這么大,一看就沒法直驅撒