樓主  發表于: 2022-01-03 20:53
公司是一個鋼結構工廠,我們使用的地線是取從鋼結構焊的焊絲,即使用的是TT系統。
基本上從配電房到車間一級柜,二三級電箱,所使用的都是三相四線制,即只有零線,地線都是統一取自附近的廠房鋼柱子。
如圖片上所示,電箱內地線取自鋼柱。設備 的地線取自電箱內。 電箱內統一使用的是斷路器,不使用漏保。

后來有一次安監局過來檢查,要求我們把零線與地線在電柜里面直接短接,做重復接地,出去以后,零線是零線,地線是地線。
但當時來的人也沒有講清楚到底是所有電柜,電箱全部如此重復接地,還是僅僅是一級電柜做重復接地,后面不做重復。

這個問題一直困擾多時了,因為一直比較忙,電箱電柜也比較多,也不知道到底該如何去改,所以一直沒有動作,
想請問一下現在到底該如何正確的去做這個接地線。
想改成TN-S 是不可能的,因為車間的電柜及電箱數量太多了。
老兔子
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 662 個
工控威望: 803 點
下載積分: 6689 分
在線時間: 500(小時)
注冊時間: 2008-06-27
最后登錄: 2024-09-22
查看老兔子的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-01-04 20:10
引用
引用樓主愿天天天藍于2022-01-03 20:53發表的 工廠接地的問題 :
安監局就是希望你改為T(mén)N-S(五線制)接地系統,你卻想少拉一根線。

像下圖紅色線那樣那樣,從主供電線路的零線分出一條專用的接地線,將所有各級電箱的接地點連接起來,各種設備的接地保護都從這條專用的接地線引接。

特別的是你沒有使用漏電保護裝置,你就必須這樣做才符合安監局的要求,這也是為了你們所有員工的安全著想。