愿天天天藍
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 76 個
工控威望: 191 點
下載積分: 721 分
在線時間: 59(小時)
注冊時間: 2016-07-16
最后登錄: 2024-08-26
查看愿天天天藍的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2022-01-03 20:53
公司是一個鋼結構工廠,我們使用的地線是取從鋼結構焊的焊絲,即使用的是TT系統。
基本上從配電房到車間一級柜,二三級電箱,所使用的都是三相四線制,即只有零線,地線都是統一取自附近的廠房鋼柱子。
如圖片上所示,電箱內地線取自鋼柱。設備 的地線取自電箱內。 電箱內統一使用的是斷路器,不使用漏保。

后來有一次安監局過來檢查,要求我們把零線與地線在電柜里面直接短接,做重復接地,出去以后,零線是零線,地線是地線。
但當時來的人也沒有講清楚到底是所有電柜,電箱全部如此重復接地,還是僅僅是一級電柜做重復接地,后面不做重復。

這個問題一直困擾多時了,因為一直比較忙,電箱電柜也比較多,也不知道到底該如何去改,所以一直沒有動作,
想請問一下現在到底該如何正確的去做這個接地線。
想改成TN-S 是不可能的,因為車間的電柜及電箱數量太多了。
電小白任小凱
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 46 個
工控威望: 112 點
下載積分: 1528 分
在線時間: 29(小時)
注冊時間: 2021-12-05
最后登錄: 2024-09-13
查看電小白任小凱的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-01-03 22:37
電力設計院一般設計地網排,接地網相通,一點接地