hntl2005
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 19 個
工控威望: 110 點
下載積分: 545 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2018-04-13
最后登錄: 2024-09-03
查看hntl2005的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2022-03-08 09:10
圖片:
圖片:
圖片:
       PLC做客戶端,與上位機以太網通訊也沒有問題。但是接收到的字符每次都缺第1位(比方上位發一串字符23232323,我接收到32323235).末尾又多一位。

      (用網絡通訊助手驗證過上位機發送的字符是沒有問題的,比方上位發一串字符23232323,網絡助手接收到23232323),這樣驗證上位機發送的字符是沒有問題。因此推斷出是PLC接收字符出現了問題。

        與上位機通訊試嘗試過多組數據通訊,都是第一個字符丟失,末尾多一個字符。中間字符沒有問題。求解問題出在哪里。
hxyeer
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 218 個
工控威望: 304 點
下載積分: 1142 分
在線時間: 174(小時)
注冊時間: 2019-06-24
最后登錄: 2024-12-14
查看hxyeer的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-04-25 14:39
上位機通訊,你讓上位機開發走M(jìn)C協議啊,直接與PLC地址對應不就好了,何必還要寫通訊程序。