三菱FX3U的Modbus通訊ADPRW指令有人說不需要輪詢方式,但是我看三菱Modbus通訊手冊上面是說需要的,但還是這本手冊上給的案例卻是不需要的,到底要不要覺得很迷茫...請大家指點下
cmsn
      
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 275 個
工控威望: 451 點
下載積分: 1027 分
在線時間: 278(小時)
注冊時間: 2012-09-10
最后登錄: 2024-11-14
查看cmsn的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-03-24 21:00
實際應用可以不用,可以正常通訊,硬件支持自動完成
輪詢