lan1301
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 24 個
工控威望: 149 點
下載積分: 1967 分
在線時間: 65(小時)
注冊時間: 2012-12-01
最后登錄: 2024-06-28
查看lan1301的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2022-04-07 20:30
各位先進,小弟手上有FX3U-485ADP-MB之模組,因原編程口已被HMI所佔用
故希望可由485ADP進行程式編程,依手冊指引進行PLC parameter-PLC system(2)
裡面的CH2進行設置並斷電重開後監視D8420的值為H6096(設置內容為19200,7,Even,1, sum check,Form1)
進行Transfer Setup更改為RS485(19200,7,Even,1)進行編程口通訊,皆無法成功。
(此時可以看見模組上的RD會閃爍,但SD皆無反應)
請問有高手可以指點一下?

本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(rambo.hu) 好貼好貼!
    lan1301
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 24 個
    工控威望: 149 點
    下載積分: 1967 分
    在線時間: 65(小時)
    注冊時間: 2012-12-01
    最后登錄: 2024-06-28
    查看lan1301的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2022-04-08 20:54
    可是我印像中之前曾經用過,是我記錯了嗎?
    lan1301
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 24 個
    工控威望: 149 點
    下載積分: 1967 分
    在線時間: 65(小時)
    注冊時間: 2012-12-01
    最后登錄: 2024-06-28
    查看lan1301的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2022-04-10 11:31
    好的
    我來試試
    若是可以再來跟大家分享結果。
    感謝
    lan1301
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 24 個
    工控威望: 149 點
    下載積分: 1967 分
    在線時間: 65(小時)
    注冊時間: 2012-12-01
    最后登錄: 2024-06-28
    查看lan1301的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2022-04-10 16:18
    引用
    引用第3樓舜天水怪于2022-04-09 23:55發表的  :
    可以用做編程口的,plc參數那邊不要做任何操作。這樣才可以的。

    經過我測試之后,一樣是不能使用的,檢附我的測試參數設定如下:

    lan1301
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 24 個
    工控威望: 149 點
    下載積分: 1967 分
    在線時間: 65(小時)
    注冊時間: 2012-12-01
    最后登錄: 2024-06-28
    查看lan1301的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2022-04-10 16:30
    引用
    引用第5樓樓上小王于2022-04-10 15:23發表的  :
    是否可以換個思路,用485跟觸摸屏通訊,編程口留著自己用? (還有就是你這繁體字看的我腦瓜嗡嗡的)

    沒錯,應該是可以將HMI改至485ADP的,但就希望能集合大家的經驗,獲得實驗結果以供大家日后進行應用。
    還請大家不吝提出解方,我會持續進行測試并將結果告知的。
    感謝。