ljb6688
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1780 個
工控威望: 1917 點
下載積分: 112821 分
在線時間: 1918(小時)
注冊時間: 2009-12-08
最后登錄: 2024-09-20
查看ljb6688的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2022-04-14 14:26
在做的新項目,用模擬量(0-10V)控制伺服的轉矩來夾持物品,夾持力大小通過模擬量輸出電壓調節。但伺服正反轉該如何控制呢?求老師們賜教
電氣自動化,智能化控制,數據遠傳采集。工控元件代理,機器人附件    
gxtmdb82164
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 718 個
工控威望: 1096 點
下載積分: 284 分
在線時間: 569(小時)
注冊時間: 2019-09-22
最后登錄: 2024-09-19
查看gxtmdb82164的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-04-14 17:07
有的伺服有獨立的IO控制,但是大部分都可以通過電流方向控制,正電壓就正轉,負電壓就反轉

這里的電壓是相對于伺服模擬量輸入AGND的,所以可以通過一些騷操作比如兩個電阻分壓,然后AGND接到兩個電阻中點的方式(比較危險,垃圾伺服好多AGND和DGND是通的就不能這么用)
或者找找伺服里面可有參數進行零點調整,或者比例縮放之類的功能~

但是~如果是我來做的話,一定要這么用的情況下,我會去買個模擬量隔離柵,0-10V轉±10V的
gxtmdb82164
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 718 個
工控威望: 1096 點
下載積分: 284 分
在線時間: 569(小時)
注冊時間: 2019-09-22
最后登錄: 2024-09-19
查看gxtmdb82164的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2022-04-14 17:14
突然想到一個真正的騷操作~

夾持只在單一方向要求扭矩受控么,那還不好做,中間繼電器走起,兩組觸點常開接模擬量輸出,常閉接一個固定的負電壓(極限操作可以接個干電池在上面),繼電器得電正轉扭矩受控,失電立刻反轉~
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(菜鳥學工控_1) 好貼好貼!
    gxtmdb82164
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 718 個
    工控威望: 1096 點
    下載積分: 284 分
    在線時間: 569(小時)
    注冊時間: 2019-09-22
    最后登錄: 2024-09-19
    查看gxtmdb82164的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2022-04-15 16:14
    引用
    引用第7樓gaoyingchun于2022-04-15 15:46發表的  :
    模擬量電壓反過來接,就可以;
    正轉,10v接驅動器A點,0V接驅動器B點
    反轉,10v接驅動器B點,0V接驅動器A點



    這個只是理論上的,我上面提到了,有些垃圾伺服AGND和DGND在內部是連在一起的,也就是所謂的共地,這種情況下相當于10V輸出接地,有燒電路的風險

    所以我上面提到的,無論是隔離柵還是干電池,都是獨立的可以和任意電位做串聯得到正確的電壓.

    從實施難度和可靠性上,我還是推薦買個隔離柵,哪怕是10V轉10V的隔離柵也可以在隔離后用繼電器或者電阻分壓之類的方案,前提是要有獨立的回路,和PLC或者伺服這邊不共地.