樓主  發表于: 2022-04-22 09:22
如何實現昆侖通態觸摸屏與200SMART PLC的時間同步,若發現PLC和觸摸屏時間不同步,自動校準時間。大神們你們是如何實現這個功能的呢?
菜鳥學工控_1
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 385 個
工控威望: 2232 點
下載積分: 2903 分
在線時間: 154(小時)
注冊時間: 2017-08-29
最后登錄: 2024-09-20
查看菜鳥學工控_1的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-04-22 14:02
可以把PLC的時間讀出來,變量放到HMI上,人工對著北京時間手動校正;PLC和HMI的自帶時鐘和現實的北京時間時間長了會有累計誤差
菜鳥學工控_1
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 385 個
工控威望: 2232 點
下載積分: 2903 分
在線時間: 154(小時)
注冊時間: 2017-08-29
最后登錄: 2024-09-20
查看菜鳥學工控_1的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2022-04-23 08:08
樓主所說意思是,以HMI時間為基準,PLC的時間與HMI時間同步,那更簡單了,讀出昆侖通態的HMI時鐘,使用腳本將HMI時間寫入到PLC變量,再用SET_RTC將讀取到HMI時鐘的PLC變量寫入同步,1分鐘自動校準一次,HMI時鐘不準,可以在HMI啟動時進入系統人工調整