三菱 PLC支持的STB內嵌框編程時,我想做32位雙字數據結算,不知道怎么寫,求教
比如D10:=D0+D1+D2+D3;是16位字的數據加,如何做雙字的加呢?
    

第二張圖是受高人指點,新測得。在全局表中建的標簽,軟件元件還可以加入變址寄存器修飾,看圖。
[ 此帖被狼伴隨行在2022-04-26 13:37重新編輯 ]
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發(fā)帖數量: 6794 個
工控威望: 38398 點
下載積分: 7302 分
在線時間: 9608(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2025-03-14
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2022-04-24 19:02
引用
引用樓主狼伴隨行于2022-04-24 14:50發(fā)表的 三菱  內嵌框中STB中,32位數據數據如何處理? :
三菱 PLC支持的STB內嵌框編程時,我想做32位雙字數據結算,不知道怎么寫,求教
比如D10:=D0+D1+D2+D3;是16位字的數據加,如何做雙字的加呢?
    


定義雙字變量,然后參與運算