wenliang
擡頭白雲悠悠,前竟一片黯愁……
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 717 個
工控威望: 910 點
下載積分: 43033 分
在線時間: 547(小時)
注冊時間: 2014-04-04
最后登錄: 2024-11-09
查看wenliang的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2022-05-06 15:39
請問各位大師:我現使用松下PLC / FP-XH停電保持功能,在系統里面設定掉電保持寄存器后,當機器停電后還是不能保持數據,這是設定問題,還是PLC要加裝電池才行呢,第一次用松下PLC做項目,讓大家見笑了  


  
wenliang
擡頭白雲悠悠,前竟一片黯愁……
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 717 個
工控威望: 910 點
下載積分: 43033 分
在線時間: 547(小時)
注冊時間: 2014-04-04
最后登錄: 2024-11-09
查看wenliang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-05-06 16:45
引用
引用第1樓laihuaxun200于2022-05-06 15:58發表的  :
[attachment=267274]
C40,C60 數據保存型寄存器開始地址 DT32450(不加電池) 用戶手冊上有的

非常感謝!第一次使用沒看手冊、以為和西門子類似設定保持區就可以保持了