黃昌左
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 82 個
工控威望: 181 點
下載積分: 1686 分
在線時間: 213(小時)
注冊時間: 2010-11-10
最后登錄: 2024-08-29
查看黃昌左的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2022-05-06 21:04
圖里面的各種參數地址都是R1008,R1010,R1012……都是R開頭的寄存器。但是程序里一個R寄存器都沒有使用,也搜索不到。請問這它這是怎么控制程序的呢?謝謝!
hxyeer
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 215 個
工控威望: 301 點
下載積分: 1136 分
在線時間: 173(小時)
注冊時間: 2019-06-24
最后登錄: 2024-09-20
查看hxyeer的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-05-07 09:38
使用R的話是什么PLC,基恩士的R是輸入輸出用 的,
應該是匯川的,匯川5U的話是不是人家建的變量映射到R寄存器里的,維綸不支持匯川5U的標簽,所以要把變量映射一個地址。


如果不是 建議在plc軟件中搜索軟元件使用列表,看看到底有沒有被使用以及是在哪里被使用的。
[ 此帖被hxyeer在2022-05-07 09:45重新編輯 ]