如題
V90 PN是不是必須要用V-ASSISTANT來分配報文。我用PLC自動生成設備名稱,分配設IP地址,伺服還是報錯的。
等時間同步報錯A1932
我用V-ASSISTANT分配了一下報文就可以了
專心搞錢
Q群943838323   博圖
Q群703935819   昆侖通態
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5279 個
工控威望: 7504 點
下載積分: 160179 分
在線時間: 3217(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2025-04-07
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-05-12 23:10
報文必須要設置,不用V-ASSISTANT就用面板設置P0922參數