行車不規范
要做難且正確的事!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 83 個
工控威望: 377 點
下載積分: 827 分
在線時間: 84(小時)
注冊時間: 2021-07-16
最后登錄: 2024-08-23
查看行車不規范的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2022-05-29 15:29
圖片:
圖片:
故障現象:觸摸屏操作無反應,電腦連接HMI后無法通過穿透訪問PLC,其余和這個一樣配置的機床正常
故障處理:1,檢查連接設置,和其余機床的設置一樣
                  2,更換通訊線纜,通訊線纜確認是好的,用在其余機床通訊正常
                  3,檢查422接口,用其余機床從PLC 出來的線連到本HMI,操作正常
                  4,檢查PLC編程口,用本plc出去的線連到另外的HMI,不能操作
                  5,用電腦通過編程線纜和PLC直連,連接正常,可以上下載程序
重點來了,用編程線纜連接后,在連接plc和hmi,操作就恢復正常了,但是重新關機重啟后又不行了,這是為什么呢?
行車不規范
要做難且正確的事!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 83 個
工控威望: 377 點
下載積分: 827 分
在線時間: 84(小時)
注冊時間: 2021-07-16
最后登錄: 2024-08-23
查看行車不規范的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-05-29 15:53
圖片:
連接屏沒問題,可以正常下載;同樣的連接設置連另外的機器也沒問題,現在主要是要解決HMI和PLC之間的通訊
[ 此帖被行車不規范在2022-05-29 16:11重新編輯 ]
行車不規范
要做難且正確的事!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 83 個
工控威望: 377 點
下載積分: 827 分
在線時間: 84(小時)
注冊時間: 2021-07-16
最后登錄: 2024-08-23
查看行車不規范的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2022-06-10 09:39
我換了一個PLC,還是不行,從新的這個PLC去另外的HMI,是OK的,我現在懷疑是HMI422接口有問題了,有時行,有時不行,等我把屏幕換了再看
行車不規范
要做難且正確的事!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 83 個
工控威望: 377 點
下載積分: 827 分
在線時間: 84(小時)
注冊時間: 2021-07-16
最后登錄: 2024-08-23
查看行車不規范的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2022-08-08 15:53
屏換了,問題就解決了