有么有大佬說一下,絕對型伺服電缸怎么設置原點。
我用的是SMART。
ningbiao
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 97 個
工控威望: 869 點
下載積分: 2802 分
在線時間: 54(小時)
注冊時間: 2021-04-17
最后登錄: 2024-12-10
查看ningbiao的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-05-31 09:57
如果是發脈沖,那你要不把  A B相脈沖接回來,或者通過通訊方式讀取到編碼器的值。不然你就得通過回零方式確定原點