460950618
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 42 個
工控威望: 91 點
下載積分: 747 分
在線時間: 17(小時)
注冊時間: 2018-01-19
最后登錄: 2024-11-14
查看460950618的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2022-06-04 15:12
第一次用歐姆龍的PLC,我想用PULS指令和ACC指令, 來實現絕對定位。
先用ORG回原點后, 再走絕對位置,定位正常。
位置走到一半時,暫停,關電后重啟PLC,想接著走剩下的脈沖數,執行PULS指令和ACC指令,可是PLC不發脈沖,一定要用ORG回原點后才能發脈沖。
怎么樣才能實現PLC重啟后,繼續走剩下的脈沖數?
460950618
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 42 個
工控威望: 91 點
下載積分: 747 分
在線時間: 17(小時)
注冊時間: 2018-01-19
最后登錄: 2024-11-14
查看460950618的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-06-09 06:05
2樓的方法是對的, 不過關電后,A276里的已走脈沖數也會丟失(我用的時脈沖通道0),需要用PRV指令時時保存已經走過的脈沖數。
回3樓, 機器用的時蝸輪蝸桿減速機和絲桿, 水平置位, 不用擔心停電后位置移動。