ljb6688
級別: 論壇先鋒
![]() |
人在江湖,身不由己,接了一個二手擦屁股的恒壓供水活:變頻器到了壓力不停泵。設置了幾個參數后,可以正常運行了,就是管道壓力波動大,開一處閥門,那遠傳壓力表就像得了癲癇似的,抖的厲害。我說工藝配置有問題,沒有緩沖罐(泵的出口處確實沒有),靠調試電氣參數解決不了。對方三位趁農閑進城務工的老鄉不相信,說我騙他們。請問師傅:我說的對么? |
|
---|---|---|
|
ljb6688
級別: 論壇先鋒
![]() |
可以確定的說:壓力波動和電氣參數無關,恒壓供水也不應該有大的壓力波動,相當于讓讓電氣去解決工藝問題,對么?靈魂四問:壓力表安裝位置合適么?管徑合適么?水泵揚程合適么?為什么不裝緩沖罐呢?所以二手活就是個大坑,莫入坑 |
|
---|---|---|
|
ljb6688
級別: 論壇先鋒
![]() |
樓上兄弟,那他們可以的話,還找我干嘛呢?人在江湖,身不由己而已,我二手活絕對不接 |
|
---|---|---|
|
ljb6688
級別: 論壇先鋒
![]() |
確定他前面肯定不可以使用,一個爛尾的項目。請教:管道壓力波動和變頻器電氣參數有關系么? [ 此帖被ljb6688在2022-06-21 11:12重新編輯 ] |
|
---|---|---|
|
ljb6688
級別: 論壇先鋒
![]() |
合計有六個閥門,打開其中一個,就掉壓到下限,就得啟泵啊。 |
|
---|---|---|
|