大俠沈勝衣
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 1923 點
下載積分: 17981 分
在線時間: 46(小時)
注冊時間: 2020-12-28
最后登錄: 2025-01-22
查看大俠沈勝衣的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2022-06-26 05:57
伺服  MR-JE 40B  6軸 其中三軸參數輸入后一直跳37.1 原以為參數設定錯誤,但三軸正常三軸異常
找了許久發現 PD03 PD04 PD05 有設定就跳37.1 但疑惑三軸可以三軸異常 MR-JE 40B控制器生產是2020年
各位先進有碰過這問題沒??  如何處理??  懷疑是 MR-JE 40B控制器 韌體太舊
請 各位先進幫忙解決  TKS!!
愛在西元前
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 86 個
工控威望: 117 點
下載積分: 559 分
在線時間: 54(小時)
注冊時間: 2022-05-23
最后登錄: 2025-01-04
查看愛在西元前的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-06-28 15:53
參數讀出來保存,再把沒報錯的寫進去試試