山東庚之午
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 98 個
工控威望: 233 點
下載積分: 899 分
在線時間: 28(小時)
注冊時間: 2016-01-06
最后登錄: 2024-10-18
查看山東庚之午的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2022-06-29 08:26
大佬們,江湖救急,搞不了,第一次接觸西門子profibus總線,西門子318-2plc,sf燈常亮,bus2f閃紅燈,在線監測發現有個溫度采集器掉站,這個采集器已經不用了,但是硬件組態依然有,程序中應該也有調用相關地址,現在我想直接在硬件組態中將這個設備刪除,能否可行?不然應該怎么處理?
yha_4611
QQ: 2490453455私信聊天
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 532 個
工控威望: 672 點
下載積分: 1874 分
在線時間: 578(小時)
注冊時間: 2011-11-19
最后登錄: 2024-12-22
查看yha_4611的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-06-30 20:08
我覺得你在硬件組態里面把這個子站的看門狗檢測的勾去掉就可以了。
QQ: 2490453455