哇咔咔
人生似海,命運如舟,機遇如波濤般起浮不定,在關鍵的時候,自己
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 389 個
工控威望: 922 點
下載積分: 27413 分
在線時間: 378(小時)
注冊時間: 2020-04-26
最后登錄: 2025-01-03
查看哇咔咔的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2022-06-30 09:37
使用對射傳感器檢測一次物料飛出,三菱FX1S,分別使用過M8170和C235(out C235 k1),偶爾還是檢測不到。想問一下這兩個哪個響應速度更快些,看手冊C235是60KHZ,M8170好像得脈寬50us,
菜鳥學工控_1
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 388 個
工控威望: 2302 點
下載積分: 2932 分
在線時間: 159(小時)
注冊時間: 2017-08-29
最后登錄: 2025-01-03
查看菜鳥學工控_1的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-07-01 11:19
高頻率的檢測或者計數,傳感器的響應頻率也是要考慮的,傳感器質量不好,或者響應頻率不夠,也會出現誤測或者感應不到的現象