如題,前幾天在研究,遇到不少問題,研究了好幾天,終于研究出來了。

為了方便,沒使用單個RS指令,而是用了多個RS指令,對返回來的數據好處理。

設備是兩臺德弗DV950的變頻器,對頻率進行設定和當前運行頻率的讀取。

之前啟動、停止變頻器也在通訊里做進去的,別人還是要求接線啟動,就刪掉了。
附件: 德弗DV950雙站輪詢 讀寫頻率測試OK.rar (160 K) 下載次數:816
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(wjpcat) 熱心助人!
    dgl4245123
    非標自動化編程設計。。。17798956193
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 141 個
    工控威望: 175 點
    下載積分: 3803 分
    在線時間: 88(小時)
    注冊時間: 2023-04-03
    最后登錄: 2024-09-19
    查看dgl4245123的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2023-12-04 14:39
    引用
    引用第1樓yerong于2022-07-06 16:52發表的  :
    感謝分享  啟停還是建議接線啟動 萬一運行時通訊斷了就失控了  變頻器本身就是大干擾源

    急停接在電源上可以把