請問各位大神:PLC輸入信號可以接殼使用嗎?因為在維修別人設備時有看到機械上面設有一個保護,但是保護上面是直接引的PLC 輸入信號來檢測的,請問大師們PLC的I/O信號可以如圖中這樣使用嗎?
wenliang
擡頭白雲悠悠,前竟一片黯愁……
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 703 個
工控威望: 892 點
下載積分: 42998 分
在線時間: 538(小時)
注冊時間: 2014-04-04
最后登錄: 2024-09-06
查看wenliang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-07-13 11:42
剛剛有在網上找了類似案子,真的還可以這樣使用嗎?
wenliang
擡頭白雲悠悠,前竟一片黯愁……
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 703 個
工控威望: 892 點
下載積分: 42998 分
在線時間: 538(小時)
注冊時間: 2014-04-04
最后登錄: 2024-09-06
查看wenliang的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2022-07-13 14:52
引用
引用第3樓曾姚王于2022-07-13 14:12發表的  :
plc輸入信號首先要構成回路,并且能夠驅動接受原件,比如光耦。你外接了會不會影響這個條件。分析一下吧。



大師 您好!PLC本身就是NPN輸入,現在只是把0V接地了,而PLC的IO信號是單獨接在機殼上面的,而機殼是和0V絕緣的,只有當啟動保護的時候0V也就是機殼會和絕緣板上面的PLC輸入信號導通,這樣看起來本身沒有什問題,就是類似一個按鈕開關通斷而已,主要是PLC IO信號可以這樣使用嗎,會有什么樣的問題,因為我們也做過類似的設備,但是中間會加塊電路板來接殼使用,剛好看到別人的設備和我們不一樣、可以省塊電路板,就想像他們一樣直接接PLC信號來使用,就是不知道可行否?