樓主  發表于: 2022-07-16 08:45
現場有很多ifm的流量計來檢測流量和溫度,但是目前最優檢測的方式就是檢測流量計輸入給plc的頻率,通過頻率大小與流量成正比。我知道高速計數器可以檢測頻率,問題是我用的1500plc只有6個高速,現場有二十個流量計,遠遠不夠,需要用普通的輸入點來檢測頻率,頻率大小上限是100-900Hz(可以調整),我用了普通計數器來計數1秒內的脈沖數來計算頻率,發現頻率值掉了很多,大家看看有沒有別的檢測頻率的程序(不用高速計數器)