青年加油
好好學習,努力掙錢
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 182 個
工控威望: 1057 點
下載積分: 9934 分
在線時間: 151(小時)
注冊時間: 2019-06-08
最后登錄: 2024-11-01
查看青年加油的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2022-07-20 10:36
圖片:
用的SB CM01 通過modbus讀取模塊的參數,讀取出來的數據都存在VW3000,VW3002,VW3004,,,,VW3030,一共16通道,現在問題是,參數實際應該是小數,然后讀取出的數值是實際數值的100倍,如果就一個通道,一路參數,我可以運算一下,但是現在16個通道,換算起來太繁瑣了,要先整數轉雙整數,在轉小數,再除以100,而且這個模塊有很多,我想請問一下有什么便捷辦法嗎,我該怎么轉換才好呢
[ 此帖被青年加油在2022-07-20 12:04重新編輯 ]
張平全
為國出力的時候到了
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 955 個
工控威望: 965 點
下載積分: 1895 分
在線時間: 466(小時)
注冊時間: 2008-04-25
最后登錄: 2022-11-19
查看張平全的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-07-24 19:58
指針間接選址,配合FOR+NEXT一定是捷徑
1、每次開始采集前執行一次VW10~vw30,清零;
2、每次采集完成標志出來時,執行對應次數的FOX+NEXT;
3、每執行一次FOR,修改一次FOR值,直到最后一次;
4、多個模塊利用ADDR,建立多個間接指針連續數據塊。
1、2只做過類似的,有待驗證,3、4做過很多最多的做過30多個單元,但缺點非常明顯,CPU太慢
[ 此帖被張平全在2022-07-24 20:24重新編輯 ]