樓主  發表于: 2022-07-30 16:13
繼上次森蘭變頻器與永宏P(guān)LC通訊問題后(后確認是變頻器干擾,程序沒問題)

現在匯川通訊也有問題

變頻器MD290T  75KW   通訊卡:MD38TX1   PLC :永宏FBS系列,PC端:匯川InodriveStudio pc調試軟件

問題:插上通訊卡,測試死活通訊不上,通訊參數都默認的,9600   8N2  地址1   協議Mbus,無論是PLC通訊,還是在PC端用調試軟件直連 都 通訊不上。
(而這兩種方式 在 使用匯川小功率變頻器MD200   做測試時都正常,這兩變頻器查手冊 通訊地址都是一樣的)


最后請教:  匯川MD290系列  在使用Mbus卡通訊  除了通訊參數設置外,還有其它的要設定么?跳線?接線?
乘風破浪93
靜坐常思己過,閑談莫論人非!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 61 個
工控威望: 236 點
下載積分: 13227 分
在線時間: 207(小時)
注冊時間: 2014-05-04
最后登錄: 2024-11-07
查看乘風破浪93的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-08-02 20:31
描述:MD290通訊參數
圖片:
一般而言,建議選擇“1位停止位”
Fd-05的個位數字需要改為1