三菱和西門子博途的應用感受,首先聲明:是法平等,無有高下。
從2010年入行,學習了10年的三菱,曾經非常排斥西門子,原因就是西門子驕氣還死貴,當5U推出時,西門子的1200也大面積推出,當時看了價格,發現比5U低,1211對比32點的5U,后來換了工作不得不接受西門子,慢慢的接觸西門子1200,剛開始用三菱的思維去面對,發現西門子1200也沒有什么優勢啊,慢慢的沉浸下去發現三菱玩不過西門子是有道理的,三菱把對支持的指令都開發出來給大家用,而博途里面的指令也就是那么多,今年3月份用1212采集數據,連續采集20次,求平均,用5U的話一條WSUM指令就搞定,在1200里面玩不了,又不得學習SCL,用3天后發現博途的優勢不是梯形圖,而是用SCL去做你想要的結果,減輕CPU執行專用指令的時間。等入門SCL再回頭整三菱時發現自己的思維也變了,不過模擬量確實比三菱做的好,5U的ST不支持在線修改也是一大弊端。
數據處理方面,博途需要比三菱嚴謹很多,例如5U以前舊版本只是32位運算不超過32767的話我直接用MOV傳過去就好了,在博途里面需要轉換。個人感覺就是數據量多運算的話1200比5u有優勢,從入門來說5U比1200好入門。但是5U入門后再提升就難,1200入門難一點但是提升快。
以上個人愚見