小徒弟
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 372 個
工控威望: 499 點
下載積分: 1186 分
在線時間: 226(小時)
注冊時間: 2010-06-19
最后登錄: 2024-04-28
查看小徒弟的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2022-08-11 16:23
用1200控制V90-PN,用FB284控制定位都沒有問題,但是伺服驅動器上的X8口接的硬限位有信號時伺服為什么不報警?伺服調試軟件已經定義好了數字量輸入引腳并接好了外圍電路,軟件調試的時候也有信號顯示。請問還要設置別的參數嗎?如何才能實現上下限位?謝謝各位師傅指點
小徒弟
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 372 個
工控威望: 499 點
下載積分: 1186 分
在線時間: 226(小時)
注冊時間: 2010-06-19
最后登錄: 2024-04-28
查看小徒弟的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-08-12 16:42
可以了 ,是控制字沒有設好