樓主  發表于: 2022-08-17 11:08
本來做了一套FX3U三菱PLC搭載 485-adp-mb擴展模塊,通過485modbus跟變頻器和一個超聲波測距傳感器連接的是可以正常使用的,現在想加個觸摸屏方便后續操作,但PLC和觸摸屏之間就是通訊不上,是不能走485嗎,之前這個PLC是通過422圓頭口連的觸摸屏,但刷了新的程序后,各種接線方法都試過了,幾個口都沒法通訊,是不是我漏了什么設置,導致PLC跟觸摸屏無法通訊,求指教!
菜鳥入行
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1381 個
工控威望: 1557 點
下載積分: 3686 分
在線時間: 177(小時)
注冊時間: 2017-09-01
最后登錄: 2024-06-11
查看菜鳥入行的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-08-17 13:39
FX3U-485-ADP-MB 連接變頻器時,PLC是主站,變頻是從站。

但觸摸屏和PLC連接時,都是屏是主站。屏不能當從站。所以連接不上。

假如你沒有變頻器,PLC程序按從站的來做,是可以通訊上的。