牛馬1號
小二
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 44 個
工控威望: 150 點
下載積分: 612 分
在線時間: 32(小時)
注冊時間: 2017-02-22
最后登錄: 2024-09-29
查看牛馬1號的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2022-08-24 11:56
1臺歐姆龍NJ和2臺電腦通訊走FINS通訊,PLC端要怎么設置。
瓜子好大粒
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 50 個
工控威望: 99 點
下載積分: 684 分
在線時間: 68(小時)
注冊時間: 2021-08-25
最后登錄: 2024-11-06
查看瓜子好大粒的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-08-24 13:08
和一臺是一樣的,fins應該支持16組或者32組通訊
瓜子好大粒
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 50 個
工控威望: 99 點
下載積分: 684 分
在線時間: 68(小時)
注冊時間: 2021-08-25
最后登錄: 2024-11-06
查看瓜子好大粒的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2022-08-24 16:52
NJ 也沒有2個端口能用吧,加個交換機擴展下
瓜子好大粒
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 50 個
工控威望: 99 點
下載積分: 684 分
在線時間: 68(小時)
注冊時間: 2021-08-25
最后登錄: 2024-11-06
查看瓜子好大粒的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2022-08-24 19:31
兩邊的IP端口號設置好就行了,NJ支持Fins Tcp,UDP應該也支持,NX1P2只支持Fins UDP
瓜子好大粒
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 50 個
工控威望: 99 點
下載積分: 684 分
在線時間: 68(小時)
注冊時間: 2021-08-25
最后登錄: 2024-11-06
查看瓜子好大粒的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2022-08-26 14:07
沒問題,PLC相當于是服務器,他可以識別是哪個客戶端連過來的,數據也不會出現錯亂