樓主  發表于: 2022-09-04 21:52
我想用,一臺維綸MT8071IP觸摸屏,連兩臺FX3U可以嗎? 怎么做,求大家指教。謝謝。
夢雨天涯
微信hui530527   &
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 4319 個
工控威望: 7696 點
下載積分: 15346 分
在線時間: 2958(小時)
注冊時間: 2016-10-31
最后登錄: 2024-12-23
查看夢雨天涯的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-09-05 08:38
可以的,
1省錢就用COM1和COM2分別連接PLC,
2有錢一點就,直接用COM2連接兩臺PLC的485BD,做站號區分
3如果是很有錢,那么就PLC配以太網模塊,交換機就行
微信hui530527      b站賬號,非標自動化譚工