最近接了一臺改造的設備,20年前的日本機器用的板卡,現在改造用的3u+gs2107觸摸屏。
觸摸屏總是頻繁回到開機界面,然后設備停機,進入以后一切正常。

第一天,特別頻繁,plc接的110v電。設備分兩部分,自動送料,和氣缸沖切。
手動操作氣缸沖切時,氣缸回到原點位,送料啟動。每操作個三五次,觸摸屏就回開機界面,送料部分設備停下。
初步懷疑哪里短路,再把所有24v和0v重接一遍線以后,情況非常大的改善。

第二天只出現了一次。

第三天,打算解決一下這個問題,在給plc加地線的時候,螺絲刀剛擰一下地線螺絲,觸摸屏回到開始界面問題出現。
下載完程序和觸摸屏界面后,拔掉usb線的時候,觸摸屏掉連,回到初始界面點擊進入進入不了,過了5秒可以進入了,進入后觸摸屏沒有信息,需要斷電重啟。
后面就開始頻繁斷聯了,進入界面后,沒有數據,也就是沒有連上,斷電重啟后就好了。

再加完地線后情況反而嚴重了,之前倒是沒有斷聯,只是瞬間跳到開始界面,F(xiàn)在直接斷聯,斷電重啟才行,線的話加了三個屏蔽磁環了。

現在懷疑線的問題,新買的線在路上。所以想這個空隙請教一下各位老哥,如果有好的建議能夠幫忙解決,紅包奉上,謝謝了。
愛在日落之后
所有的偉大,源于一個勇敢的開始
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 661 個
工控威望: 703 點
下載積分: 3439 分
在線時間: 140(小時)
注冊時間: 2022-07-25
最后登錄: 2024-12-12
查看愛在日落之后的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-09-11 02:16
圖片:
就是這個開始界面,設備沒有斷電,一開始可以立馬進入,繼續啟動的。這兩天嚴重了,進去發現斷聯了都。
愛在日落之后
所有的偉大,源于一個勇敢的開始
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 661 個
工控威望: 703 點
下載積分: 3439 分
在線時間: 140(小時)
注冊時間: 2022-07-25
最后登錄: 2024-12-12
查看愛在日落之后的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2022-09-11 02:20
現場環境挺惡劣,噪聲,油污,鐵屑。鋼板沖壓的,震天響。其他廠家過來的設備都有丟脈沖,丟數據等一系列問題。這設備本來用的板卡,也是基本一天一丟數據。干脆改造了。
愛在日落之后
所有的偉大,源于一個勇敢的開始
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 661 個
工控威望: 703 點
下載積分: 3439 分
在線時間: 140(小時)
注冊時間: 2022-07-25
最后登錄: 2024-12-12
查看愛在日落之后的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2022-09-11 02:23
情況大致就是這樣了,各位好哥哥   
愛在日落之后
所有的偉大,源于一個勇敢的開始
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 661 個
工控威望: 703 點
下載積分: 3439 分
在線時間: 140(小時)
注冊時間: 2022-07-25
最后登錄: 2024-12-12
查看愛在日落之后的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2022-09-11 02:24
plc,觸摸屏,連接線,都是以前別的設備上拆下來的
愛在日落之后
所有的偉大,源于一個勇敢的開始
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 661 個
工控威望: 703 點
下載積分: 3439 分
在線時間: 140(小時)
注冊時間: 2022-07-25
最后登錄: 2024-12-12
查看愛在日落之后的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2022-09-11 02:28
會不會plc電壓問題,因為以前板卡用?10的電,沿用的之前的變壓器,日本設備的主電路,
愛在日落之后
所有的偉大,源于一個勇敢的開始
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 661 個
工控威望: 703 點
下載積分: 3439 分
在線時間: 140(小時)
注冊時間: 2022-07-25
最后登錄: 2024-12-12
查看愛在日落之后的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2022-09-11 15:28
單獨供電嘛,明天前去試試,順便再把通訊線換一根。
愛在日落之后
所有的偉大,源于一個勇敢的開始
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 661 個
工控威望: 703 點
下載積分: 3439 分
在線時間: 140(小時)
注冊時間: 2022-07-25
最后登錄: 2024-12-12
查看愛在日落之后的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2022-09-11 19:23
頂頂
愛在日落之后
所有的偉大,源于一個勇敢的開始
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 661 個
工控威望: 703 點
下載積分: 3439 分
在線時間: 140(小時)
注冊時間: 2022-07-25
最后登錄: 2024-12-12
查看愛在日落之后的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2022-09-12 17:51
剛從現場回來,發現幾個小問題,細細道來。
1.操作臺上220v開關旋鈕電虛接,把usb線時 碰到220 了估計。

2,有個報警輸入信號X17接到  plc上空點上了。

3.plc監測了一下發現有一個io點配置錯誤,也就是沒有X40點,但是程序里留了沒用到。

4.plc還是接的110v,新線到了沒換,感覺不是線的問題,電池監測了一下,32v。

5,但是現在發現更大離譜的問題,就是我拍打plc他會瞬間error,然后run。估計就是這個不知名的ERROR,導致的。
我用手沿著plc面板,一圈挨個用手指敲打,不確定的地方,開始出現瞬間ERROR,error就斷聯掉線了,離譜的是瞬間就好了。

沒辦法,沒脾氣。決定換一個plc。
愛在日落之后
所有的偉大,源于一個勇敢的開始
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 661 個
工控威望: 703 點
下載積分: 3439 分
在線時間: 140(小時)
注冊時間: 2022-07-25
最后登錄: 2024-12-12
查看愛在日落之后的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2022-09-12 18:07
用手指戳了一下午plc了,有時候戳800下都沒事,有時隨便按一下,就error了。就是前面說的,接地那會,螺絲刀一用力,就掉連了。唉,頭大了。
愛在日落之后
所有的偉大,源于一個勇敢的開始
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 661 個
工控威望: 703 點
下載積分: 3439 分
在線時間: 140(小時)
注冊時間: 2022-07-25
最后登錄: 2024-12-12
查看愛在日落之后的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2022-09-13 14:03
引用
引用第17樓goldage于2022-09-12 21:51發表的  :
如過有PLC的電源板就換一個吧,當然也不排除PLC的接線排問題,買個二手PLC,只是保留你的主要部分板子,電源板和端子排都換了試一下吧,如果不是電源的問題和端子排的問題,把程序讀出來,寫到另外的新PLC上去吧,原來的舊PLC估計還是存在有某些地方的接觸不良,這個不好找的

可以可以,我昨晚到現在也咨詢了很多人,結合現場情況來看,基本可以認定是plc問題了,正好驗證了前面每沖切一次,設備停一次。巨大的震動,讓plc電柜跟著震,plc內部虛或者電池端子排接觸不良,正好驗證了手指按壓出現的問題。明天換個plc試試看。這個plc也老化了。