樓主  發表于: 2022-09-12 08:49
圖片:
圖片:
圖片:
設備已經用了幾個月了,最近開始報警2441,F(xiàn)X3U-4DA數據燈不閃爍,斷電一下又好了,
有時幾天報警一次,有時一天報警幾次,時不時的報警一下,
FX5-CNV-BUS和FX3U-4DA已經換新的了,好了幾天,又一樣報警了。
各位大哥幫忙看看,拱手致謝
東隅已逝,桑榆非晚。
brian
起昇電控工作室
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 749 個
工控威望: 4440 點
下載積分: 4314 分
在線時間: 2969(小時)
注冊時間: 2008-01-25
最后登錄: 2024-12-21
查看brian的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-09-12 15:45
有些東西還真不好說
曾遇過3g主機後面插的4da造成主機當機
把那一塊換掉換插另一塊4da就好
但造成當機的那一塊拿去跟別的主機插竟然可以!
引用
引用第4樓apei2014于2022-09-12 14:02發表的  :
FX5-CNV-BUS和FX3U-4DA已經換新的了,難道5U也要換掉?