apei2014
工控的世界,我不懂
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1192 個
工控威望: 1835 點
下載積分: 77661 分
在線時間: 514(小時)
注冊時間: 2016-08-15
最后登錄: 2024-11-02
查看apei2014的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2022-09-12 08:49
圖片:
圖片:
圖片:
設備已經用了幾個月了,最近開始報警2441,F(xiàn)X3U-4DA數據燈不閃爍,斷電一下又好了,
有時幾天報警一次,有時一天報警幾次,時不時的報警一下,
FX5-CNV-BUS和FX3U-4DA已經換新的了,好了幾天,又一樣報警了。
各位大哥幫忙看看,拱手致謝
東隅已逝,桑榆非晚。
apei2014
工控的世界,我不懂
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1192 個
工控威望: 1835 點
下載積分: 77661 分
在線時間: 514(小時)
注冊時間: 2016-08-15
最后登錄: 2024-11-02
查看apei2014的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-09-12 09:53
給FX3U-4DA供電的24V電源是用外部電源,我也試了用內部電源,也是一樣會報警,那是不是說可能是排線這邊的5V電源有問題了?
東隅已逝,桑榆非晚。
apei2014
工控的世界,我不懂
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1192 個
工控威望: 1835 點
下載積分: 77661 分
在線時間: 514(小時)
注冊時間: 2016-08-15
最后登錄: 2024-11-02
查看apei2014的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2022-09-12 14:02
FX5-CNV-BUS和FX3U-4DA已經換新的了,難道5U也要換掉?
東隅已逝,桑榆非晚。
apei2014
工控的世界,我不懂
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1192 個
工控威望: 1835 點
下載積分: 77661 分
在線時間: 514(小時)
注冊時間: 2016-08-15
最后登錄: 2024-11-02
查看apei2014的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2022-09-13 09:04
引用
引用第5樓brian于2022-09-12 15:45發表的  :
有些東西還真不好說
曾遇過3g主機後面插的4da造成主機當機
把那一塊換掉換插另一塊4da就好
但造成當機的那一塊拿去跟別的主機插竟然可以!


現在工控也這么卷了嗎?
能不能過還得先處一下
昨天去把所有的模塊都換了,暫時沒問題了,希望別再報警了
東隅已逝,桑榆非晚。