工采網
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 199 個
工控威望: 431 點
下載積分: 1526 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2020-06-02
最后登錄: 2024-06-13
查看工采網的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2022-09-15 14:39
密閉空間是一個工業術語,也成為受限空間,是指與外界相對隔離,進出口受限,自然通風能力變差,足夠容納一人進入并從事非常規、非連續作業的有限空間。由于密閉空間氣體環境復雜易造成有毒有害、易燃易爆物質聚集或者氧含量不足,因此在工業現場,特別是化工、電力、危廢、倉儲等行業,存在大量密閉容器、孔洞、坑道等受限空間,工作人員在密閉作業時在對這些受限空間進行內部檢查、清理、維護、檢修過程中,存在著窒息、氣體中毒、爆炸、高溫、電擊等危險。一定要攜帶氣體傳感器報警器,時刻監測氣體狀態,實際生活和工作中,氧氣濃度只要在20.9%左右的時候才是正常的,其它濃度下都表示當前環境氧氣濃度不正常。





正?諝庵械难鯕夂看蟾攀20.9%左右,而其它構成氣體中,氮氣含量占了超過78%,剩下的只是二氧化碳、水蒸氣、一氧化碳等其它微量氣體。根據gb/t205-2007《密閉空間作業職業危害防護規范》中明確規范了進行密閉空間作業時正常時氧含量為18~22%,如果在氧氣含量低于18%的密閉空間中作業,會導致作業人員缺氧、窒息,發生事故。目前現有的檢測密閉空間氧氣的含量是使用便攜式直讀四合一氣體檢測器,該便攜式直讀設備雖然攜帶方便,但是存在準確性不高,且易損壞,誤差較大,穩定性較差,數據不易保存等缺點,從而使得人們對檢測數據產生一定的可疑性。實驗室方法也有采用氣相色譜–熱導檢測器方法來進行檢測,但在實驗室中熱導檢測器不普及。

屆時一臺氧氣檢測儀的零點(即在正常環境中氧氣檢測儀的顯示濃度),設定的氧氣傳感器的校正濃度是20.9%或者21.0%。的使用,為密閉空間作業增加一道防護鎖,保障了人們的生命財產,是科技發展帶給我們的福音。




由上可知大部分的密閉空間中氧氣濃度標準都是按體積濃度來判斷的。通常而言,在用氧氣傳感器檢測出來的濃度不足氣體總體積的19.5%時,我們就能認定在當前環境中氧氣不足。我國的SY/T6458-2000和GBZ/T205-2009條例中都規定氧氣過量濃度為22%。所以當氧氣檢測儀讀數過正常環境中氧氣的體積濃度達到了22%時,我們就認為當前環境中氧氣過量了。一臺氧氣檢測儀不管檢測結果是過高或過低,都應該設置一個合理的報警值,以提醒人員當前環境的氧氣濃度達到了能對人體或者環境安全造成威脅而做出及時正確的處理決定。另外,在氧氣傳感器測量可能含有高濃度(23.5%體積)氧氣的環境下時,必須保證氧氣傳感器的本質安全,遵循氧氣傳感器本身的高濃度限制,而不用來測量標氧氣。

工采網提供的英國SST 氧氣變送器傳感器 - OXY-LC-485并不是直接測量氧氣濃度,而是測量氣體里的氧分壓值。為了直接輸出氧氣濃度, 氧氣變送器IXY-LC-485 必須在空氣里或者已知特定參考濃度的氣體里進行標定。應用:燃燒控制包括石油,燃氣和生物質鍋爐;堆肥;實驗室和樓宇空氣質量監測;包括封閉空間人身安全等。

氧氣變送器傳感器 - OXY-LC-485參數特征:
1.電路可給 SST 系列動態氧傳感器供電和控制。
2.通信協議遵守 RS485Modbus RTU 完全控制傳感器工作,也可以得到傳感器診斷信息。
3.通過合適的軟件濾波設置可以得到快速響應和穩定的氧氣濃度。
4.可以在空氣和已知濃度氣體里標定傳感器。在傳感器達到穩定工作溫度之前,軟件會從啟動加熱棒后延遲 5 分鐘以阻止標定。
5.通信設置可調整,可以改變接口的從屬地址以達到一條總線同時通信 32 個接口 。每個設備代表網絡的一個單元負載。在需要多個氧氣讀數條件下的最理想應用。
6.供電線保留電壓和短暫過載保護
7.PCB 安裝有帶螺絲連線端子

氧氣變送器傳感器 - OXY-LC-485電氣特性:
供電電壓 :8-28VDC
電流消耗: 600mA max @24VDC;  1.2Amax@ 12VDC
溫度要求:工作 -25 到 70℃;儲存 -40 到 85℃