請問,三菱變頻器由a700 變為a800時,參數怎么設定。
生產技術李鋼
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 406 個
工控威望: 11129 點
下載積分: 732 分
在線時間: 240(小時)
注冊時間: 2018-07-24
最后登錄: 2024-09-24
查看生產技術李鋼的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-10-05 19:22
在將a700更換成a800后,發現更改頻率時,頻率變化太慢,從小數點后第二位開始一點一點地變化,我們要求是:在觸摸屏上改完頻率值,變頻器馬上就出現相應數值,比如在屏上由30Hz改為50Hz,變頻器上立即變?0Hz.
生產技術李鋼
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 406 個
工控威望: 11129 點
下載積分: 732 分
在線時間: 240(小時)
注冊時間: 2018-07-24
最后登錄: 2024-09-24
查看生產技術李鋼的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2022-10-07 08:16
后來,將P128改成0,就一切正常了。
生產技術李鋼
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 406 個
工控威望: 11129 點
下載積分: 732 分
在線時間: 240(小時)
注冊時間: 2018-07-24
最后登錄: 2024-09-24
查看生產技術李鋼的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2022-10-07 09:42
但在 A700中P128為10就可正常工作,以上是個人遇到的情況,寫出來,與大家分享。