例如:DPLSV     D300     Y0      Y4;
啟動時對D300里賦值20000;
過一會我手動通過觸摸屏對D300賦值10000;
他會瞬間速度就下來了,對機械沖擊很大;
所以請問一下怎么設置加減速時間,特殊寄存器的加減速時間好像沒用。
還在奔跑中
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 40 個
工控威望: 201 點
下載積分: 390 分
在線時間: 35(小時)
注冊時間: 2021-08-26
最后登錄: 2024-12-18
查看還在奔跑中的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-02-13 10:35
三菱是可以通過M8000以后的點來實現DPLSV加減速,匯川是通過DPLSV2指令來實現DPLSV的加減速,具體手冊看一下就懂