mlzero
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 28 個
工控威望: 130 點
下載積分: 645 分
在線時間: 17(小時)
注冊時間: 2014-08-22
最后登錄: 2024-06-19
查看mlzero的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2022-10-09 19:30
三菱fx5U控制匯川sv660p伺服,原點回歸方向總是與設置的方向相反,用DDSZR指令,高速IO設置原點回歸方向是負方向地址減小方向,我手動jog的時候正負方向都是對的,但是一回原點就往正方向跑,原點開關沒有接入伺服控制器,請問這怎么解決呀,求助各位大神!
zsfjn
zsfjn
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 149 個
工控威望: 343 點
下載積分: 2756 分
在線時間: 262(小時)
注冊時間: 2009-05-25
最后登錄: 2024-11-10
查看zsfjn的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-10-09 21:13
應該伺服參數設置的不對,現在的是雙脈沖。需要改成脈沖+方向。