小小李
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 58 個
工控威望: 111 點
下載積分: 469 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2019-10-06
最后登錄: 2024-11-06
查看小小李的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2022-10-19 08:24
壓力傳感器裝在伺服電機得一端,通過伺服電機下壓施加壓力,壓力傳感器是經過變送器出來0-10V得電壓,通過FX2N-2AD接收電壓,然后現在就是如果我設定一個壓力值,伺服電機要快速得響應,到達我得設定壓力值,并且一直保持這個值,這個流程有沒有好的思路呀,各位同仁!現在我得苦惱就是,這個壓力值和伺服之間的函數關系不明確。不知道改怎么去操作,有好的思路沒
gxtmdb82164
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 747 個
工控威望: 1125 點
下載積分: 353 分
在線時間: 587(小時)
注冊時間: 2019-09-22
最后登錄: 2024-11-08
查看gxtmdb82164的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-10-19 08:44
伺服電機直接用扭矩模式唄~

傳感器采進來的數值簡單處理一下就可以直接輸出了,反正都要加模塊,可以把速度也用模擬量控制,一樣的做差值負相關性處理,基本上做個減法就行了,最多也就是一個一次線性關系~