小小李
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 58 個
工控威望: 111 點
下載積分: 469 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2019-10-06
最后登錄: 2024-11-29
查看小小李的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2022-10-19 08:24
壓力傳感器裝在伺服電機得一端,通過伺服電機下壓施加壓力,壓力傳感器是經過變送器出來0-10V得電壓,通過FX2N-2AD接收電壓,然后現在就是如果我設定一個壓力值,伺服電機要快速得響應,到達我得設定壓力值,并且一直保持這個值,這個流程有沒有好的思路呀,各位同仁!現在我得苦惱就是,這個壓力值和伺服之間的函數關系不明確。不知道改怎么去操作,有好的思路沒
904377101
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 160 個
工控威望: 256 點
下載積分: 1329 分
在線時間: 182(小時)
注冊時間: 2021-09-26
最后登錄: 2024-12-20
查看904377101的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-10-22 08:59
精度高嗎,精度高的話直接用伺服壓機