浪子海風
浪子海風
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 374 個
工控威望: 457 點
下載積分: 1312 分
在線時間: 122(小時)
注冊時間: 2020-04-28
最后登錄: 2024-09-21
查看浪子海風的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2022-10-27 14:16
描述:銘牌
圖片:
描述:變頻
圖片:
描述:蓋上的接線方式
圖片:
描述:此圖網上下載,僅供對比
圖片:
大功率的風機一般都會用到星三角啟動。目的是在啟動的時候,380V通過星型來降壓達到每相220V啟動的過程.
那么我們一直用星型接法運行是否會壞風機?
我覺得一直在降壓的過程,不應該會燒壞風機。220的電怎么會燒掉380V的風機,對吧。
事實上,公司有三臺風機7.5KW,標上寫380V三角型接法。同時蓋子上有標星型和三角型的接線方式。
因為習慣,我們用變頻器接380V就用星型,變頻器接220V就用三角型。
這也沒看人家標的是什么接法。就接了星型,幾天后,客戶說風機燒掉了。并且三臺風機燒了兩臺。
到底接星型,是否會燒壞風機?
[ 此帖被浪子海風在2022-10-29 16:39重新編輯 ]
優傷的菊花
ajunn
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 519 個
工控威望: 679 點
下載積分: 1653 分
在線時間: 1026(小時)
注冊時間: 2008-11-05
最后登錄: 2024-09-19
查看ajunn的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-10-27 16:58
降壓后,電機的同步轉速是不變的,所以風機的負載基本不變;
降壓后,電磁轉矩是額定轉矩的電壓比的平方倍分之一;
綜上,負載轉矩基本不變,電磁轉矩大幅度減小,所以長期運行過載是必然的。
三角形接成Y型后,線電流是原來的1/3,變頻器是按照三角形接法的電流來過載保護的,即變頻器設置的保護電流是實際的3倍,所以保護不起作用。
若電機裝有溫度反饋保護肯定會報警停機。
ajunn
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 519 個
工控威望: 679 點
下載積分: 1653 分
在線時間: 1026(小時)
注冊時間: 2008-11-05
最后登錄: 2024-09-19
查看ajunn的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2022-10-27 22:56
引用
引用第5樓浪子海風于2022-10-27 19:23發表的  :


也就是說,Y型的線電流更低嗎?少了3倍。難怪變頻器沒有發出報警。
三樓說,降底了電壓,電流必然升高,我覺得這也對的呀。Y型的電流提升了3倍才對。

降低了電壓,電流升高是對的,但你變頻器的是角接的保護電流吧?即為Y接不過載時的3倍了
ajunn
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 519 個
工控威望: 679 點
下載積分: 1653 分
在線時間: 1026(小時)
注冊時間: 2008-11-05
最后登錄: 2024-09-19
查看ajunn的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2022-10-28 18:03
引用
引用第12樓王師傅于2022-10-28 15:21發表的  :
大概預算了一下。不知是否正確,接成星型要電機不燒也可以的,就是降功率使用,把功率降到原來的1/1.73。
[attachment=273314]

額,風機之所以使用星三角啟動,是因?yàn)橹眴㈦娏鬟不夠大,要把啟動電流放大到直啟時的1.73倍。
ajunn
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 519 個
工控威望: 679 點
下載積分: 1653 分
在線時間: 1026(小時)
注冊時間: 2008-11-05
最后登錄: 2024-09-19
查看ajunn的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2022-10-29 19:09
引用
引用第21樓浪子海風于2022-10-29 10:25發表的  :


如10樓所說:降壓啟動的目的是降低啟動電流,以減少對電網的沖擊  (由三角型改為星型接法:即1/3的電壓,如果目的是降低啟動電流,是不是也表示為1/3的電流呢?)
如13樓所說:風機之所以使用星三角啟動,是因?yàn)橹眴㈦娏鬟不夠大,要把啟動電流放大到直啟時的1.73 (這到底是升高電流啟動還是降低電流啟動,我好糊涂哦)
如15樓所說:壓降造成功降,那么電流應該不變還是拉低了?
.......

看來樓主還是沒明白,13樓是反駁12樓的,明顯錯的

拋開理論可以這樣理解:
風機本來需要3AC 380V 7.5kW(額定電流15A左右)的電機拖動,變頻器保護電流15A左右。
現在你用3AC 380V 7.5/3 = 2.5kW(額定電流6A左右)的電機來拖動,而變頻器保護電流還是15A左右。
問題:
是不是過載運行?
電流有多大?
變頻器會不會過流報警?