浪子海風
浪子海風
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 374 個
工控威望: 457 點
下載積分: 1312 分
在線時間: 122(小時)
注冊時間: 2020-04-28
最后登錄: 2024-09-21
查看浪子海風的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2022-10-27 14:16
描述:銘牌
圖片:
描述:變頻
圖片:
描述:蓋上的接線方式
圖片:
描述:此圖網上下載,僅供對比
圖片:
大功率的風機一般都會用到星三角啟動。目的是在啟動的時候,380V通過星型來降壓達到每相220V啟動的過程.
那么我們一直用星型接法運行是否會壞風機?
我覺得一直在降壓的過程,不應該會燒壞風機。220的電怎么會燒掉380V的風機,對吧。
事實上,公司有三臺風機7.5KW,標上寫380V三角型接法。同時蓋子上有標星型和三角型的接線方式。
因為習慣,我們用變頻器接380V就用星型,變頻器接220V就用三角型。
這也沒看人家標的是什么接法。就接了星型,幾天后,客戶說風機燒掉了。并且三臺風機燒了兩臺。
到底接星型,是否會燒壞風機?
[ 此帖被浪子海風在2022-10-29 16:39重新編輯 ]
優傷的菊花
htzhlk
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 83 個
工控威望: 111 點
下載積分: 3659 分
在線時間: 86(小時)
注冊時間: 2022-03-26
最后登錄: 2023-03-24
查看htzhlk的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-10-29 14:15
電動機三角形接法時的線圈是頭尾進電,星行連接只有頭或尾進電