浪子海風
浪子海風
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 374 個
工控威望: 457 點
下載積分: 1312 分
在線時間: 122(小時)
注冊時間: 2020-04-28
最后登錄: 2024-09-21
查看浪子海風的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2022-10-27 14:16
描述:銘牌
圖片:
描述:變頻
圖片:
描述:蓋上的接線方式
圖片:
描述:此圖網上下載,僅供對比
圖片:
大功率的風機一般都會用到星三角啟動。目的是在啟動的時候,380V通過星型來降壓達到每相220V啟動的過程.
那么我們一直用星型接法運行是否會壞風機?
我覺得一直在降壓的過程,不應該會燒壞風機。220的電怎么會燒掉380V的風機,對吧。
事實上,公司有三臺風機7.5KW,標上寫380V三角型接法。同時蓋子上有標星型和三角型的接線方式。
因為習慣,我們用變頻器接380V就用星型,變頻器接220V就用三角型。
這也沒看人家標的是什么接法。就接了星型,幾天后,客戶說風機燒掉了。并且三臺風機燒了兩臺。
到底接星型,是否會燒壞風機?
[ 此帖被浪子海風在2022-10-29 16:39重新編輯 ]
優傷的菊花
王師傅
能順利干到退休就是勝利
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 52 個
工控威望: 867 點
下載積分: 760 分
在線時間: 154(小時)
注冊時間: 2022-05-17
最后登錄: 2024-07-22
查看王師傅的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-10-27 16:29
超過4KW的電機一般用三角接法,如果長時間接在星型上肯定會燒電機。我之前接過一個9kW的潛水泵,國外的電機,也有類似的接線圖,但實際上長時間運行在星型的接法上電機嚴重發熱,幸虧是潛水泵,沒有燒。將接線改成三角就正常了。后來分析,應該是功率恒定出力,如果降低了每相電壓,電流必然會上升。至于為啥變頻器過流沒報警,要看看變頻的設置參數是否合理。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(bruce2020) 真誠感謝!
  • 下載積分:+1(再見理想) 熱心助人!
  • 下載積分:+1(浪子海風) 真誠感謝!
  • 游走在電氣自動化邊緣,自動化技術升級永不停止,被動著學習一直到老!
    王師傅
    能順利干到退休就是勝利
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 52 個
    工控威望: 867 點
    下載積分: 760 分
    在線時間: 154(小時)
    注冊時間: 2022-05-17
    最后登錄: 2024-07-22
    查看王師傅的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2022-10-29 08:47
    風機是慣性負載,啟動的時候要求啟動時間長點,這樣沖擊電流才會小點,如果啟動時間太短了,啟動電流非常大,傷害電機,而且會造成空開跳。
    游走在電氣自動化邊緣,自動化技術升級永不停止,被動著學習一直到老!
    王師傅
    能順利干到退休就是勝利
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 52 個
    工控威望: 867 點
    下載積分: 760 分
    在線時間: 154(小時)
    注冊時間: 2022-05-17
    最后登錄: 2024-07-22
    查看王師傅的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2022-10-29 09:56
    引用
    引用第12樓再見理想于2022-10-28 16:42發表的  :

    這個計算好像我沒懂~~~~~~···.

    公式確實弄錯了,不好意思,嘿嘿。忽略。
    游走在電氣自動化邊緣,自動化技術升級永不停止,被動著學習一直到老!