destiny_977
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 124 個
工控威望: 908 點
下載積分: 783 分
在線時間: 94(小時)
注冊時間: 2022-09-07
最后登錄: 2025-01-26
查看destiny_977的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2022-10-29 11:20
給日企廠做一臺設備,CKD電機是3AC200V,設備總進線是三相200V,我的歐姆龍PLC,照明燈之類的是單相220V的,我把三相取兩相接在單相電器的L,N可以嗎?還是最好加個變壓器?
[ 此帖被destiny_977在2023-08-23 15:30重新編輯 ]
dahei
漫步人生路
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 498 個
工控威望: 2994 點
下載積分: 52896 分
在線時間: 195(小時)
注冊時間: 2007-04-11
最后登錄: 2025-02-07
查看dahei的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-11-01 16:30
3相220 既然都是火線,那就是火線,只不過線電壓220,相電壓就沒有220了