asd119586
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 68 個
工控威望: 156 點
下載積分: 592 分
在線時間: 29(小時)
注冊時間: 2022-05-09
最后登錄: 2024-11-11
查看asd119586的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2022-10-29 17:01
大佬們 小弟想問一個小問題 配電柜只有380V的三相火線 如何接220V 一火一零的設備?
以及變壓器輸入是兩根火線輸出是一火一零嗎
流水不腐 戶樞不蠹
浪子海風
浪子海風
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 382 個
工控威望: 467 點
下載積分: 1334 分
在線時間: 129(小時)
注冊時間: 2020-04-28
最后登錄: 2024-11-14
查看浪子海風的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-11-01 09:01
首先220V驅動的設備,是不分零火線的,只要滿足220V電壓及功率需求即可。
其次380V變壓器降壓到220V輸出電壓,也是沒有零火之分的。實際上兩條線都是火線,但兩條線合在一起,就是220V 。

從技術角度來看380V沒有零線的配電柜要接220V設備的方法:
1.牽條零線過來。(當然能牽的話,也不會來討論了)
2.加裝與設備功率匹配的變壓器。
3.找與設備匹配功率的電器,與設備組成星型接法。
4.不考慮跳閘的情況,可取任一條380V的火線(即空開前端的火線)與大地組成回路,即是220V。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(涂119586)
  • 下載積分:+1(ydyzq123) 第4條千萬不可,危險!
  • 優傷的菊花