wangfuwang
下崗農民
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 517 個
工控威望: 990 點
下載積分: 2128 分
在線時間: 230(小時)
注冊時間: 2007-09-06
最后登錄: 2024-08-16
查看wangfuwang的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2022-11-10 18:57
三菱AD模擬量輸入模塊,可不可以一個4---20MA或0---10V同時接二個AD輸模塊
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2838 個
工控威望: 3609 點
下載積分: 3500 分
在線時間: 3782(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2024-09-22
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-11-11 22:10
4-20mA電流信號,二線制傳感器大多數可以,串聯式接線。
電壓信號按原理是沒有問題,電壓輸出是高阻。
二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
http://shop58129605.taobao.com/