xxmaju
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 109 個
工控威望: 602 點
下載積分: 7183 分
在線時間: 183(小時)
注冊時間: 2020-11-28
最后登錄: 2024-09-22
查看xxmaju的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2022-11-16 10:58
圖片:
圖片:
診斷里面沒有內容,IP地址沒問題,這臺plc是不是上鎖了,對博圖不是了解
li8110
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 557 個
工控威望: 3258 點
下載積分: 1199 分
在線時間: 260(小時)
注冊時間: 2022-11-04
最后登錄: 2024-09-22
查看li8110的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-11-16 11:25
說下我遇到的一個情況吧。
我得路由器地址192.168.0.1和PLC的默認地址重復了。用博圖可以搜到這個PLC,按“閃爍”也可以閃,但是在線訪問的時候就是你這種情況,啥也不顯示。PLC上的ERROR也閃。我還以為壞了。
后來我用了一個單獨的網卡不通過路由器,直接和PLC連接,把PLC的IP地址給換了。
換完地址之后再接到原來的網卡上,就沒有沖突了。
所以你現在的情況是不是也因為你的網絡里有其他的設備也用了192.168.0.10,博圖讀取這個地址的時候會出問題?
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(xxmaju) 真誠感謝!
    li8110
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 557 個
    工控威望: 3258 點
    下載積分: 1199 分
    在線時間: 260(小時)
    注冊時間: 2022-11-04
    最后登錄: 2024-09-22
    查看li8110的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2022-11-16 15:37
    你看看你交換機上是不是還有別的設備用同樣的地址了。把其他設備的網線都拔掉試試。

    引用
    引用第2樓xxmaju于2022-11-16 11:32發表的  :

    跟你說的情況是一樣的,我用的是交換機,一會不用交換再試試 ,多謝指教
    本帖最近評分記錄: