有一臺拉料裁切的設備,工藝流程是,A氣缸下壓到位>伺服拉料到終點位>B氣缸下壓裁切>A氣缸復位到原位>伺服返回原位>B氣缸復位原位。現在問題就出在伺服返回原位,有時候十幾分鐘會有一次差一點到位,不固定有時候多有時候少,目前的處理情況是,伺服馬達 伺服驅動器 PLC 伺服動力線編碼器線IO控制線,還加裝了濾波器,監控驅動器接收脈沖和PLC通過高速計數器監控PLC發出脈沖,都沒問題,現在已經到了黔驢技窮走投無路的地步了,完全沒有方向了,機構方面也換了絲桿導軌,這臺機用了好幾年沒問題,上周末突然就開始出現這種問題,還望各位大神幫忙分析一下,指點一下我還有哪些地方需要去排查,謝謝!
li19930121
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 892 個
工控威望: 2255 點
下載積分: 2035 分
在線時間: 417(小時)
注冊時間: 2019-02-12
最后登錄: 2025-04-30
查看li19930121的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-11-19 20:18
伺服驅動器的LED顯示調到脈沖個數顯示,PLC監控一步一步運行,看是不是丟脈沖了,
第二加大開關電源的電壓(伺服脈沖、方向信號公共端的電壓)