1935807118
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 674 個
工控威望: 862 點
下載積分: 2039 分
在線時間: 325(小時)
注冊時間: 2013-05-03
最后登錄: 2024-11-14
查看1935807118的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2022-11-17 05:10
有一臺拉料裁切的設備,工藝流程是,A氣缸下壓到位>伺服拉料到終點位>B氣缸下壓裁切>A氣缸復位到原位>伺服返回原位>B氣缸復位原位。現在問題就出在伺服返回原位,有時候十幾分鐘會有一次差一點到位,不固定有時候多有時候少,目前的處理情況是,伺服馬達 伺服驅動器 PLC 伺服動力線編碼器線IO控制線,還加裝了濾波器,監控驅動器接收脈沖和PLC通過高速計數器監控PLC發出脈沖,都沒問題,現在已經到了黔驢技窮走投無路的地步了,完全沒有方向了,機構方面也換了絲桿導軌,這臺機用了好幾年沒問題,上周末突然就開始出現這種問題,還望各位大神幫忙分析一下,指點一下我還有哪些地方需要去排查,謝謝!
xlw415
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 152 個
工控威望: 1544 點
下載積分: 13001 分
在線時間: 146(小時)
注冊時間: 2021-08-19
最后登錄: 2024-11-14
查看xlw415的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-11-21 11:37
首先懷疑機構,配合間隙或掉東西造成偶爾阻力變大, 伺服拉不到位, 但是位置誤差值設太大造成沒到位不報警.需要出故障時伺服斷使能,解除剎車, 推動機構檢查.
其次是伺服參數(如剛性)