zhu2009
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 156 個
工控威望: 297 點
下載積分: 2570 分
在線時間: 103(小時)
注冊時間: 2013-08-08
最后登錄: 2024-10-27
查看zhu2009的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2022-11-28 19:38
現場有分別7臺FX5U和屏幕都是各自連以太網口。現在為了調試方便分別在各機臺加一個路由器后,再通過WAN口把7臺路由匯總到一個多口的總路由器上,PC連接總路由器,總路由的|P地址段與各分路由的IP設為不同,想用PC直接通過路由連接監控每個機臺和觸摸屏程序,一直連接不上,這樣組網失敗,有那位前輩這樣試過可否分享一下成功經驗,謝謝!
zhu2009
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 156 個
工控威望: 297 點
下載積分: 2570 分
在線時間: 103(小時)
注冊時間: 2013-08-08
最后登錄: 2024-10-27
查看zhu2009的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-11-29 19:42
引用
引用第1樓jsmymcn于2022-11-29 08:22發表的  :
1.現場網絡連接要使用交換機,不需要使用路由器
2.要把所有FX5U和屏IP地址更改成同一網段,不同地址,
3.電腦IP地址要設定成固定IP,在同一網段,不同地址

現場將一臺Fx5u與屏幕、電腦用一個路由器通訊監控程序時沒有任何問題,因距離遠用二個路由來增加多一臺Fx5u時,即使用同一網段不同IP,Gx works3與PLC的通訊隨即斷開。改用交換機可以解決多臺設備之間通訊的隔離、干擾作用嗎?還是路由器有別于交換機的功能不同?現有14臺設備需要聯網監控只能用交換機實現組網嗎?
zhu2009
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 156 個
工控威望: 297 點
下載積分: 2570 分
在線時間: 103(小時)
注冊時間: 2013-08-08
最后登錄: 2024-10-27
查看zhu2009的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2022-11-29 19:56
引用
引用第2樓gxtmdb82164于2022-11-29 09:46發表的  :
200臺以下的簡單組網直接交換機就行了,用路由器或者其他三層設備需要專業的網管(正經網管不是網咖收費那種)做網絡規劃,用專業的設備做網段劃分和路由配置.

最主要的原因是,工業場合下,這種復雜的玩法上民用設備非常容易出問題,工業級設備又巨貴.
基本上車間級或者工段級的層面上都可以直接交換機解決,再往上,如果有隔離需要,可以考慮加網關設備.

長見識了,非常感謝!由于釆用路由器組網根本無法通行,改用交換機可行的話,那交換機和路由器二者區別是什么?
zhu2009
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 156 個
工控威望: 297 點
下載積分: 2570 分
在線時間: 103(小時)
注冊時間: 2013-08-08
最后登錄: 2024-10-27
查看zhu2009的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2022-11-29 20:08
引用
引用第3樓矽能工控于2022-11-29 09:54發表的  :
WORK3連接目標時要選“其它連接方法”

你意思是編程器則選擇CPU模塊嗎?但是我現在是需求多臺以太網設備,想法是通過路由的方式設置不同IP來實現對多臺PLC程序的同時在線監控。
zhu2009
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 156 個
工控威望: 297 點
下載積分: 2570 分
在線時間: 103(小時)
注冊時間: 2013-08-08
最后登錄: 2024-10-27
查看zhu2009的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2022-11-30 08:01
昨晚工作人員反饋經“其它連接方法”進入,選擇集線器的連結方式,可以搜索到各個ⅠP并試圖連接通訊還是失敗。